登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:一台变频电机的问题
点击:827 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
654208333
一台变频37KW电机,送到车间时6个接线端子烧,更换后用软启动试车,用电流表测得电流达到300左右,电机有嗡嗡的低频声,转速应该没达到额定转速,三相电流基本上一致,拆开电机内部很整洁,看转子像新的一样,线圈也无明显变色,心想就像是转子断条也不能达到这么大电流,定子某相断线或部分短路也不能三相一致吧,6根引线肯定没接错,想不明白为什么这样,有高手指点一下,谢谢
15-04-09 06:18
1楼
编辑
引用
管理
坏男孩
应该是砸间短路了,我单位有很多电机也是这样,就得下线从缠了
15-04-09 06:34
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
300A是电机启动以后的稳态运行电流吗?如果是,那电机的绕组就有问题了,内部接错了线?匝间短路不会导致三相电流平衡的。
15-04-09 07:27
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
300A是运行还是启动电流?匝间断路三相电流不同,有匝间断路的电流高,唯一可怀疑的是接线端烧了,6根引线你头尾你是否有搞乱?你怎么肯定你没弄错?重新测下吧
15-04-09 08:16
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看下你六根线都接的对吗
15-04-09 08:35
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
确认接线没错吧?
上次本公司非电工把双色线接到油泵三相电机绕组上,电机没力道,抽不出油,而且转得不是一般的慢.
15-04-09 08:42
6楼
编辑
引用
管理
szhenlong
先接成星型试机。
15-04-09 09:09
7楼
编辑
引用
管理
你好00000
看看是不是有砸间短路的
15-04-09 09:38
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
好主意
15-04-09 20:56
9楼
编辑
引用
管理
654208333
线头肯定没有搞错,而且我还重新测了,300A是运行后的电流,已经软启结束旁路到接触器上了。如果是匝短的话,不太可能三相都差不多一样吧,难不成都短路了一样的匝数?所以这个故障很奇怪,百思不得其解
15-04-09 21:21
上一页
下一页
工控新闻
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
更多新闻资讯