加机械互锁啊啊
15-04-28 13:39
接触器选大一点试试
15-05-12 06:49
换相时要停一
15-05-13 18:30
变频器里面有个正反转死区设置,设置高一点妥妥的
15-05-18 20:02
用大功率接触器,因为是感性负载。要注意死区时间
15-05-19 17:38
加延时吧,接触器平凡起动在好的接触器也用不多久的。
15-05-27 16:17
个人感觉接触器自身原因小,衔铁吸合不实比较大,因为你那是木材加工,细微木莦很多,可能飞到衔铁之间导致吸合不实就接触不良而烧毁 ,应该加强防范灰尘。
15-05-31 12:55
电机受的了吗?
15-06-01 20:27
立刻反转不延时,切换瞬间电流是额定电流12-15倍!0.75电机电流0.75*2*15=22.5A!同时触点没有消弧时间会在触点处产生高热导致触点材料烧蚀融化粘接,加大接触器那么电机将会很快烧掉,自己考量
15-06-01 23:22
电机的减速箱确实用不了多久,虽然是很轻的输送带,最终解决方案是加延时,或者换成变频器。
15-06-02 07:44