卡住了。线圈过流
15-04-24 22:30
现在把电源改成直流24V的就好了,应该是电压不稳定造成的。
最后修改:2015/4/25 5:15:42
15-04-25 05:13
应该是阀芯的问题,我们这220v的一开就是几十天
15-04-28 13:43
应该是电压不稳吧,我在工地上见过别的机器启动电压从420V瞬间降到340V的。
15-05-07 19:44
就是,现在改成24V的就好了。
15-05-07 20:02
进水了吧,压缩空气带水。
15-05-12 06:47
换成直流电 安全不易坏。。。