我怀疑还是电压不稳定造成的,我同一批次安装了7个电磁阀,有三个进浆在另外一个配电柜,三个线圈有两个还是烧了一次,四个放浆,几乎是在同个环境,同一个配电柜,,就是放浆这三个电磁阀线圈容易烧,这三个离配电柜最近,有一个放浆的离得远,烧了一次,这个配电柜要控制七个电动机,其中有两个电动机:一个30KW,一个22KWD的电动机要频繁启动,而且是直接启动,【因为柜子太小了没有办法装星三角启动电路,就连这四个电磁阀都是用的断路器】。也许就是这个电动机频繁启动造成的,现在改成24V稳压电源,有两天没有烧了,我估计问题应该彻底解决了!
15-04-10 05:54