登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】气动电磁阀问题(20150409)

点击:3523 回复:66

从电气箱上开关电源上看,直流24V输出端的一根红线接入4只1P的空开,估计电磁阀线圈电压是DC24V的,电磁阀线圈要换DC24V才行。
15-04-09 17:33
那必须的。
15-04-09 18:38
学习学习
15-04-09 20:04
电磁阀最怕卡住铁芯
15-04-09 20:04
使用环境不是很好啊。换成DC24V后使用情况怎么样啊?
15-04-09 20:45
到目前,一切正常,
15-04-10 03:30
我怀疑还是电压不稳定造成的,我同一批次安装了7个电磁阀,有三个进浆在另外一个配电柜,三个线圈有两个还是烧了一次,四个放浆,几乎是在同个环境,同一个配电柜,,就是放浆这三个电磁阀线圈容易烧,这三个离配电柜最近,有一个放浆的离得远,烧了一次,这个配电柜要控制七个电动机,其中有两个电动机:一个30KW,一个22KWD的电动机要频繁启动,而且是直接启动,【因为柜子太小了没有办法装星三角启动电路,就连这四个电磁阀都是用的断路器】。也许就是这个电动机频繁启动造成的,现在改成24V稳压电源,有两天没有烧了,我估计问题应该彻底解决了!
15-04-10 05:54
烧线圈 就是过热 工作时间长 短路  接地  电压波动较大 都有可能
15-04-10 07:08
电磁阀只要卡,一分钟就烧坏。坏电磁阀拆开看看阀体就知道了
15-04-12 09:38
应该不是这个原因。
15-04-13 18:01