主题:日立冷水机RCU40SC2
点击:882 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jattly
冷水机出现C1 88报警,无法开机。如何重设电路板上的拨码开关和旋钮开关使其复位。有知道的,谢谢!
15-04-07 18:22
1楼
编辑
引用
管理
szhenlong
你当是俺家都有日立冷水机!
15-04-07 19:11
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
检查下,可能电源有问题
详细说明书百度有
最后修改:
2015/4/7 19:38:01
15-04-07 19:37
3楼
编辑
引用
管理
jattly
电源,管道流量开关及控制线都检查了。是可以通过板复位,但是具体操作不知道。
15-04-07 19:43
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
C1 88是待机状态了
你应该是断过主电源吧!
如果没有其他报警应该是可以按运转了!
15-04-07 20:38
5楼
编辑
引用
管理
fudongyang
报警原因是什么?是不是高低压报警?还是别的原因。
15-04-08 10:07
6楼
编辑
引用
管理
fudongyang
是不是高低压报警?检查高压表,和低压表。
15-04-08 10:10
7楼
编辑
引用
管理
jattly
谢谢各位热心的同事们,现在已经修好了。是控制中继触点不良,不能自锁,无法启动(中继是密封的没有指示灯)。我以前的同事说是板的问题,害我弄两天----设置板。
15-04-11 12:40