主题:S7-200的通信问题

点击:1328 回复:17

我的邮箱是g13537852450@163.com,谢谢了
15-04-10 16:20
我今天把CPU切换到停止上也不能通信,不知咋的?
15-04-11 15:27
上电后只要不亮红灯,就还有希望!通信不了,有可能是串口损坏,修修也不难的,就几个元件!如果是系统块的通信波特率设置为187.5K了,那就只能用原装的编程电缆了!
15-04-11 22:45
可以用USB-PPI+电缆试一下,有可能是设备电缆驱动版本过低。
15-04-11 23:13
感谢师付们的回复,我正在试验。
15-04-12 10:35
用USB-PP1+电缆线也一样,不知啥原因?
15-05-22 20:20
请问各位哪里有修PLC
15-06-12 18:40
你是用什么电缆连接的CPU和电脑啊?问题会有很多,CPU会有问题,你用的电缆硬件会有问题,电脑的软件设置也会有问题!