登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器报故障自动复位现象
点击:1904 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
前年买了一台二手艾默生EV-2000 7.5KW变频器,今天接二级2800转2.2KW电机空载运行,运行前输入电机参数也做了自整定,当频率到50HZ后几秒种就显示P.OFF接着电机停止变频器处在待机状态,再运行还是这样,把频率给定到40HZ以下空载正常,是不是电解电容该充电了?
15-04-06 16:36
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
买回来一直放着没用??
15-04-06 17:10
2楼
编辑
引用
管理
1486668372
是啊 看看哪一年生产的啊
15-04-06 17:14
3楼
编辑
引用
管理
lf2039952
电机静止自整定后显示空载电流是4.5A,电机旋转自整定空载电流是1.8A。电机额定电流是4.7A,实际空载电流50HZ是1.3A。也不知道是充电的关系还是自整定的关系现在正常了。
15-04-06 19:05
4楼
编辑
引用
管理
lf2039952
现场用过一次当时报出缺相过流故障,怀疑排线没插到位,中途查了查,在一次上电过程中一个压敏电阻莫名暴掉,这回想把她嫁出去。
15-04-06 19:13
5楼
编辑
引用
管理
MoTuYLC
损伤过?
15-04-07 09:41
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
监测直流母线电压
15-04-07 10:15
7楼
编辑
引用
管理
huojianfei
开机听到继电器吸合声了吗
15-04-07 11:44
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是三相检测有问题
15-04-07 11:59
9楼
编辑
引用
管理
453414193
和7楼的意思一样,听到继电器吸合了吗?
15-04-07 12:01
上一页