登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电表问题
点击:948 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
lanhua110
一只20基本电流.80最大电流。单相电表3只、 拖动总60KW三相设备是否可行·供电部门给的建议是够大?是否错误
15-03-31 14:41
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看得不是很清楚。直接用三相电表就可以,三相单只电表用三个也行,电 流够 就可以
15-03-31 14:56
2楼
编辑
引用
管理
lanhua110
20(80)单相电表3只 测量电费 负载是60KW左右的设备 供电部门说不用换表 我想知道他们的做法是对是错
15-03-31 15:00
3楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
估计烧表,到时候没负载电表还在‘跑圈’。
15-03-31 15:30
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
不换表可以但要配电流互感器。
15-03-31 15:33
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
三相60KW,负载究竟是什么类型?估算负载同时运行的电流为120A,要是60KW的马达设备同时长时间启动(可能吗?或者存在的概率是多少?),电表会撑不住的。
只要总负载电流能够冲上100A以上,为了保险起见,请安装电流互感器。
15-03-31 15:45
6楼
编辑
引用
管理
lanhua110
小工厂当时我去看 我让换为100比5的互感器 可是我无法换 动表 必须经由电力部门 他找了电力部门 人家告诉他够大· 按百分之90计算60kw的实际动能 都到55左右的功率了 我纳闷的是供电部门怎么会犯这样的错误
15-03-31 16:06
7楼
编辑
引用
管理
lanhua110
为什么说没负载电表还会跑呢·
15-03-31 16:07
8楼
编辑
引用
管理
lanhua110
加互感器的话20(80)基本电流会不会太大 无法使电表运转呢·
15-03-31 16:07
9楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
三相60千瓦,是每相20千瓦的负载吗?
15-03-31 16:15