主题:MODBUS通讯的模拟量模块
点击:951 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
c1t2w3
手头有一块模拟量输入输出的模块,采用的是MODBUS模式【波特率默认9600可设定到19200,8个数据位,1个停止位,无校验】如果用信捷XC系列的PLC作为主机,用MODBUS RTU方式是否可以通讯。
15-03-30 10:06
1楼
编辑
引用
管理
528工控科技
如果你的模块是MODBUS RTU 当然可以用信捷PLC进行通讯 信捷PLC做MODBUS RTU主机非常方便 它有专用的MODBUS RTU指令
15-03-30 10:19
2楼
编辑
引用
管理
c1t2w3
可是主从机之间的校验不一致,怎么去通讯呢?主机是偶校验,从机无校验。
15-03-30 12:47
3楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主把PLC通讯参数设置成无校验 不就可以了吗
15-03-30 21:54
4楼
编辑
引用
管理
c1t2w3
信捷默认的是偶校验,改成无校验的话,那编程软件的运行岂不是看不到了
15-03-31 08:41