主题:英语好的帮我看下啥意思?
点击:660 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
萍满汀洲
船上一套液位测量设备,由多台模拟量报警仪经485通讯线连接在电脑上显示,当然中间还有中继和通讯模块,一共有十一只模拟量测量设备,分六路通讯线,其中有一路上并联两只设备,经常出现故障,有几个英语单词 3# COmm Fail 把鼠标小键头指向这几个单词时,又出来英语Ackn SF 请问这几个英语是什么意思啊?
15-03-29 12:12
1楼
编辑
引用
管理
chengzheng
3# 串口失败, 是不是没通电 ?
15-03-29 12:35
2楼
编辑
引用
管理
萍满汀洲
有电,数据传不上去!
15-03-29 13:11
3楼
编辑
引用
管理
萍满汀洲
出故障时报警仪的数据传不到电脑上
15-03-29 13:15
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
就是通讯失败的意思,后面说的是系统故障
15-03-29 14:05
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
数据线有问题吧!
15-03-29 14:41
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
3# COmm Fail ——3#通讯错误
Ackn SF——SF 确认
SF究竟是什么设备,不得而知了。
15-03-30 07:54
7楼
编辑
引用
管理
fujifa
SF:System Fault 系统故障
15-03-30 08:24