登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于pLc模块程序问题请教大家
点击:1113 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
湛南
我有一台三堎Fx2NPLC,带4AD模块,而模块接电流变送器(输出4一22mA)电流变送器用于测电机电流。PLC与信捷触摸屏通信用于显示电流值,请教大家能给我编一个完整的程序吗?我用模块说明读写指令程序照搬,显示数值好像不符。
15-03-27 23:36
1楼
管理
920966915
该帖内容不符合相关规定!
15-03-28 09:05
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
你的是输出4一22mA?
这个模块可以接收的是4到20mA的,对于这个模块的程序只要设置好0号缓冲区的选择属性,然后读1到4号缓冲区的数据就可以了。
15-03-28 09:19
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对应CH的模式设定为1,则4~20mA的信号转换后对应0~1000;
其它的就是对应关系,很简单的;
15-03-28 09:48
4楼
编辑
引用
管理
湛南
麻烦你发完整4AD模块程序给我好吗?我的568496692@QQ.com
15-03-28 23:02
5楼
编辑
引用
管理
ytthink
自己看明白特殊模块手册的例子程序就明白了
15-03-29 11:44
6楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
就按例子编就可以了,把参数改一下,对应到你那个模块就行了!
15-03-29 14:12
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
线形关系式没找好,参照模块手册做几遍,也能把数据凑出来.
4AD模块数字4000,对应电流变送器(4一22mA),再对应电流数值(?)
15-04-02 14:33
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不要乱讲;
FX2N-4AD输入设定成4~20mA,对应的数字量为0~1000;
4000的分辩率是对应输入信号-10V~10V,对应的数字量:-2000~2000;
15-04-02 14:51
9楼
编辑
引用
管理
lf0769
4-20MA对应于0-1000,首先确定模拟量模块的输入信号模式,再确定采样次数,读取数据,将读取的数据转换成显示的电流值即可了
最后修改:
2015/8/7 14:31:23
15-04-02 16:58
上一页
下一页
工控新闻
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
更多新闻资讯