主题:最近要改一个空压机变频器改造,看加载时间和运行时间估计节电不少。

点击:2750 回复:14

最近客户公司一个空压机想变频器改造一下,节能,现在一个月4200元电费,总共运行3400小时,加载1660小时。看样子有很大的节电空间。周一去谈判一下,就改造。准备用易能en600矢量变频器,不用工频转换。
附件 18.5kw空压机.jpg
附件 空压机时间.jpg
最后修改:2015/3/27 22:59:17
15-03-27 22:58
螺杆机在工频运行和变频运行下,机械效率会有多大区别?
低转速下,螺杆机的机械效率是否会变低?
15-03-28 07:05
楼主改好的话,告诉一声,我们厂也要改这东东,到时候请你来我们厂赚钱。表情
15-03-28 08:08
很有搞头啊,易能性能还好,外观不太讲究
最后修改:2015/3/28 9:38:05
15-03-28 09:37
成功了,楼主是否可以分享一下你的技术方案。我想学习学习。
15-03-28 09:42
关键是可以节约多少啊
15-03-28 10:15
不知实际节能效果如何。
15-03-28 10:34
在空载的时间降频输出?
降多少?感觉至少降一半的频率才有节电效果。
15-03-28 12:04
这么多想要知道的啊,周一我去谈判
15-03-28 14:25
希望楼主可以成功啊
15-03-28 14:56

上一页下一页