登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:400V电机能在420V电源下长期运行吗
点击:2685 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
lq_0830
在南非,客户提供的电源是420V,电机是400V,ABB的,长期运行有没有问题?其他的400V电机是否都能长期运行,规范上我看是400上下10%都没问题,但是不是还要考虑电机个体差异?那么多电机,难道要一个个问供应商?
15-03-27 21:23
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
正负10%没有问题的
15-03-27 21:31
2楼
编辑
引用
管理
osp321
ABB 400V电机工作电压本身就是:380-420V
15-03-27 21:42
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个没问题的,放心用吧。
15-03-27 21:45
4楼
编辑
引用
管理
秀空
应该可以,去南非了吗,发些图。
15-03-27 22:00
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
可以一般设计电机都是按供电侧±10%
15-03-27 22:52
6楼
管理
920966915
该帖内容不符合相关规定!
15-03-28 09:06
7楼
管理
920966915
该帖内容不符合相关规定!
15-03-28 09:07
8楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
根据国标GB-12325-90电压质量 供电电压允许偏差为35KV 正负偏差绝对值不超过额定电压的10%
10KV及以下为±10%
220V为+7%;-10%
度娘上找到的,希望有所帮助
15-03-28 09:16
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
ABB的问题不大;
15-03-28 09:49
上一页
下一页
工控新闻
科技创新驱动产业变革
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
提升人工智能产业技术创新力
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
更多新闻资讯