主题:CPU317-2DP通讯故障,请求高手帮忙分析???

点击:346 回复:6

PLC用的是317-2DP,远端扩展用ET200M模块,一周内损坏两台ET200M,不知何故,求大神帮忙
15-03-26 09:59
强电窜入?
15-03-26 10:01
还是不太明白,强电如何窜入的呢
15-03-26 10:06
是如何损坏的?应该有迹象的,你说清楚一些
15-03-26 10:17
就是与CPU通讯突然中断,拆下ET200M外观没有烧坏痕迹,换上一个新模块后,第二天同样坏掉,很是郁闷
对了,第二天坏的时候,发现现场一个电动阀同样烧坏(220V供电),不知有没有关系
15-03-26 10:21
你的ET200M和CPU的机架做好等电位的连接了吗?
15-03-26 11:26
应该还是接地,电位的问题。