主题:求380KW电动机配线!
点击:2126 回复:32
10楼
编辑
引用
管理
fudongyang
好大的电动机,用185的就可以了。
15-03-26 09:39
11楼
编辑
引用
管理
秀全
电机线最小的240的铜线来使用,最好是300的铜线可靠。看你的负载类型是不是重载的。主要是现在的线亏方的多了。
15-03-26 11:30
12楼
编辑
引用
管理
A888333
一根240的可能有点小哦
15-03-26 11:36
13楼
编辑
引用
管理
秀全
是有点小,不建议选用。你的电机是重载的吗?240的转子那边可以选用的。
最后修改:
2015/3/26 11:51:07
15-03-26 11:49
14楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
你那是绕线式电机吧,要不不能有转子电压的参数。。。。
我们就以电流为准吧。定子的是700多吧,转子的(满载电流)实在看不清。。。
电缆走沟,走桥架,还是直埋?单芯电缆还是三芯的?走桥架可以用单芯电缆。。。。
要是直埋的,2根3*240的都是将够用啊,还得是交联的。。。。。。。。
我以前有个帖子
http://m.gkong.com/bbs/400296.ashx
这个能有帮助,我都是按这个选的
15-03-26 15:51
15楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
这么大电机,真是庞然大物
15-03-26 16:20
16楼
编辑
引用
管理
fadzw123
这么大个东东
15-03-26 16:36
17楼
编辑
引用
管理
A888333
我想也是用两根240的保险些
15-03-26 17:12
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么大电流的选线,电流除以2就是铜导线截面。这么大截面,是否可以考虑双线并联(比如,双150截面铜电缆)?可以省点钱。
15-03-26 17:15
19楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我也有7楼的疑惑
要是这个功率的我会选择185双拼
为啥不上高压电机?
15-03-26 18:23