登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求380KW电动机配线!

点击:2126 回复:32

车间新安装一台380KW电动机,请问大神门,定子,转子配多大的线?
附件 QQ图片20150326110740.jpg
电动机到配电柜十二米,配电柜到配电房十五米。谢谢!
最后修改:2015/3/26 11:14:44
15-03-26 03:51
   是指选择 导线么?我没用过这么大的电机。
   不知电机说明书中,有无相关介绍。
15-03-26 05:22
直流还是交流,电压多高?根据电流、电压、长度选择导线。
15-03-26 06:33
就是呀,电机是交流的?直流的?电机的铭牌数据呢?为什么不晒一晒呢?拍个照片传上来,多炫呀。
15-03-26 07:21
电机真大。 185的线差不多
15-03-26 07:30

引用 woshigoutou 在 2015/3/26 7:30:50 发言【内容省略】

如果是AC380V的电机可以。
最后修改:2015/3/27 14:53:14
15-03-26 08:04
电机电压,直流交流,控制方式,铜线铝线等等都不知道,谁知道用多大的线!
15-03-26 08:04
我在想是什么电机那么大为什么有分转子,定子接线?能上图见识下电机吗?
15-03-26 08:30
2*185够用
15-03-26 08:39
说清楚电机型号、电压等级、控制起动方式、配电距离,变压器容量等都是要考虑的范围,要是高压电机,还要考虑保护装置,和调整保护定值
15-03-26 08:54

上一页下一页