登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三菱变频器过载报警,更换电机后又出现同样问题

点击:1772 回复:9

烘道的驱动4kw电机驱动,变频器过载报警,电机拆下后发现电机烧坏,更换新电机后使用12个小时后变频器又过载报警,新电机刚更换有测量过电流为8.5A左右,过载报警后当时拆除变频器使用接触器,电机正常运转,电流也为8.5A左右,现在已使用4天左右,电机一直正常。有个疑问为什么使用变频器为过载报警,而用接触则正常使用。
15-03-23 10:50
看下电机参数的设置
15-03-23 11:37
看下变频参数的设置 ,是不是过流设置底.
15-03-23 12:15
过滤设置是10.5A的
15-03-23 12:36
参数没有改变,用了十几个小时
15-03-23 12:37
接触器触点接触是否正常。
15-03-23 13:06
恢复出厂设置,重新设置一下参数。
15-03-24 13:26
变频器功率多大?参数设置是否正确…
15-03-24 13:38
变频器以前使用一直正常的,过流设置10.5A的
15-03-24 15:56
使用了那么多天,明天准备换回变频器看看
15-03-24 15:56

工控新闻

更多新闻资讯