登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三菱变频器过载报警,更换电机后又出现同样问题
点击:1772 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
yrq0000
烘道的驱动4kw电机驱动,变频器过载报警,电机拆下后发现电机烧坏,更换新电机后使用12个小时后变频器又过载报警,新电机刚更换有测量过电流为8.5A左右,过载报警后当时拆除变频器使用接触器,电机正常运转,电流也为8.5A左右,现在已使用4天左右,电机一直正常。有个疑问为什么使用变频器为过载报警,而用接触则正常使用。
15-03-23 10:50
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看下电机参数的设置
15-03-23 11:37
2楼
编辑
引用
管理
秀空
看下变频参数的设置 ,是不是过流设置底.
15-03-23 12:15
3楼
编辑
引用
管理
yrq0000
过滤设置是10.5A的
15-03-23 12:36
4楼
编辑
引用
管理
yrq0000
参数没有改变,用了十几个小时
15-03-23 12:37
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
接触器触点接触是否正常。
15-03-23 13:06
6楼
编辑
引用
管理
fudongyang
恢复出厂设置,重新设置一下参数。
15-03-24 13:26
7楼
编辑
引用
管理
xquan
变频器功率多大?参数设置是否正确…
15-03-24 13:38
8楼
编辑
引用
管理
yrq0000
变频器以前使用一直正常的,过流设置10.5A的
15-03-24 15:56
9楼
编辑
引用
管理
yrq0000
使用了那么多天,明天准备换回变频器看看
15-03-24 15:56
工控新闻
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
更多新闻资讯