登录
首页
更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖
发帖
正文
主题:S7-200plc与海泰克触摸屏通讯问题请教!!
点击:2685 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
sgj1003
我做了一条s7-200与海泰克触摸屏的通讯线,在试验台上是可以通讯上的,数据什么的传输正确,但装进配电箱后由于干扰就通讯不上了,请问哪位老师接触过,怎样把这干扰去掉??
15-03-23 10:20
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
加装磁环和金属套管,通讯线与动力线分管排放。
15-03-23 10:33
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
定购屏的时候应当向代理商要与对应PLC的通讯线,而不是自制;
15-03-23 11:31
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
编程数据线可以自行制作,设备上使用的工作传输数据线不建议自行研制,稳定性会大打折扣。
15-03-23 11:41
4楼
编辑
引用
管理
ytthink
你的干扰也太厉害了
15-03-23 12:08
5楼
编辑
引用
管理
秀空
我们海泰克触摸屏的通讯线也是自己做的,可以用.
15-03-23 12:11
6楼
编辑
引用
管理
sgj1003
通讯线我已经加了抗干扰磁环了,还是不能通讯,我的PLC控制了3台变频器的启停和频率调节,当变频器全部停止时能够通讯上,像这种问题哪位老师可给点建议,要怎样处理才行
15-03-23 13:11
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
要从变频器上入手;
不计成本的话,加电抗器、滤波器;
15-03-23 17:42
8楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
什么干扰这么大,我们平常距离很长的都没问题,两个通讯口,换个试试
15-03-23 20:51
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
变频器干扰太大了,线分开,加金属套管。
15-03-24 06:57
上一页