主题:气缸磁性开关的电压降
点击:1668 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
南洛新乐恒
我现场一台设备,PLC输入点接受24V信号,有按钮,光电传感器,气缸磁性开关; 按钮和光电开关导通以后量输出端电压时24V, 磁性开关进PLC输入端的电压是20.5V;不能理解气缸的磁性开关为什么电压降这么大? 还是哪里出了问题?
15-03-23 10:03
1楼
编辑
引用
管理
双740
磁性开关里面是干簧管,汽缸的永恒磁磁性不大,干簧管动作不到位,不知这样理解对不
15-03-23 10:09
2楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
气缸上安装的磁性开关类似于二线的接近开关,应该不是干簧管结构。
15-03-23 10:19
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
换一个,触点用久了接触不好,那个触点容量本身就很小
15-03-23 10:20
4楼
编辑
引用
管理
mlqwain
是你线路偶问题
15-03-23 11:50
5楼
编辑
引用
管理
秀空
应该不是干簧管问题,电器线路检查一下.
15-03-23 12:08
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
气缸用的磁性开关不一定就是干簧管开关,还有晶体管式的。
15-03-23 13:12
7楼
编辑
引用
管理
fudongyang
学习了。
15-03-23 15:34
8楼
编辑
引用
管理
wushulin
开关有触点损耗很正常,不能驱动就换一个了,这种磁性开关,基本上是没得修的。
15-03-23 18:15
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对于24V信号源的信号,只要是高电平超过12V,PLC就认了。能用就行了。压降大看看传感器的外壳是否会发热?如果不,就没事。
15-03-23 18:21