主题:力控与S7200的模拟量数据连接问题

点击:1874 回复:3

采集的模拟量数值存放到VD300中,我在力控数据组态中,内存区选择:V中间变量,地址:300,数据格式:LG,运行组态画面,显示的模拟量数值和预期的不一样,在模拟量输入信号零点式,组态画面就显示12900左右的数值,但是在PLC的编程监控软件显示是正常的,这是为什么?组态的动作流程也是正确的,就是模拟量数值显示不正确。
15-03-21 15:27
力控不熟,但觉得是数据格式的问题,双字在力控里对应什么格式你再看看。
15-03-23 08:13
对,重点看看格式,西门子的有点不一样!!
15-03-23 14:14
在西门子中VD是双字型、32位,力控中LG、LB、FL都是32位整数,可以试一下。另VD300包括了VB300——VB303,您的数据变量建立时,其它变量不能用到VB300——VB303