登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教逆变器的问题
点击:388 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
msbo-001
单位逆变器因漏水原因烧坏一组KK500 可控硅,更换后试机,正常工作直流电压调到400V时直流电流达到120A,而现在只达到80A,负载没有变。由于刚刚接触逆变器,请大家帮忙分析原因。
15-03-21 09:58
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
更换的元件性能不良,内阻过大,或者控制板上还有故障没有根除。
15-03-21 10:08
2楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可控硅的导通角可能小了,触发电路没有问题就是可控硅质量不好
15-03-21 11:22
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
拿示波器看逆变器的输出波形,其触发角是否全开,一目了然。
15-03-21 14:43
工控新闻
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
更多新闻资讯