主题:请教: 高压 多功能分时段电能表有时候A相会有反转电流时怎么回事?
点击:653 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
877319000
我这主要是龙门吊用电,在开机和不开机的情况下都发现高压多功能分时段电能表有时候A相经常会有反转电流是怎么回事?
15-03-12 18:22
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如何看到的反转电流??
刹车有关系没?
15-03-12 21:38
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电流看得到反转吗?如果是电表反转计量也正常就没事,有的是互感器极性接错了
15-03-12 22:46
3楼
编辑
引用
管理
877319000
电表上有显示的
15-03-13 08:05
4楼
编辑
引用
管理
877319000
如果是互感接错就会全部是反向店流了,现在是有时正向有时反向
15-03-13 08:07
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
没注意过;
不知是指示有“-”号,还是有文字表示。
15-03-13 08:45
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
877319000
在 2015/3/13 8:07:02 发言
【内容省略】
不一定,有碰过只一相极性接错会有时正转有时反转
15-03-13 11:42
7楼
编辑
引用
管理
877319000
是的,显示的是-A
15-03-26 14:40