主题:PLC换算压力至HMI,反应慢
点击:1039 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
奇偶不奇
PLC将压力传感器的数值换算成压力,输出到HMI上,但是屏上的压力比压力表反应的慢,请教一下做这种模拟量的工程怎么可以避免这些问题啊
15-03-11 10:56
1楼
编辑
引用
管理
ncy123
1.请问PLC和HMI的线有多长?
2.请问你用的是什么通讯方式?
15-03-11 10:58
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
CPU的运算速度人眼是感觉不到的,你用的是什么品牌的?程序对吗?模块的读取数据你有设置采样周期吗?
最后修改:
2015/3/11 11:43:37
15-03-11 11:00
3楼
编辑
引用
管理
奇偶不奇
用的200的PLC,直接将传感器接到模拟量模块上的,和距离应该没问题吧
15-03-11 11:16
4楼
编辑
引用
管理
奇偶不奇
200的PLC,滤波常数怎么设置?
15-03-11 11:17
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
慢多长时间?1秒或10分钟?
15-03-11 11:22
6楼
编辑
引用
管理
奇偶不奇
5S钟左右
15-03-11 11:28
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
5秒是偏长了,1-2秒还能说得过去.
15-03-11 11:32
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
程序的换算过程很关键,你是如何设计程序进行换算的呢?
另外可以使用笔记本电脑连接PLC的编程端口联机监控,究竟是哪里延迟了呢?是采集模块?还是运算过程?或者是PLC传输给触摸屏显示的过程?
15-03-11 11:42
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
奇偶不奇
在 2015/3/11 11:17:34 发言
【内容省略】
是采样周期,说错了