主题:PT100温度传感器的使用

点击:2842 回复:24

引用 中华小熊 在 2015/3/11 11:34:54 发言【内容省略】

   PT是正温度系数.
   NT是负温度系数.
15-03-11 15:34
附件 未命名111.jpg
我用的是这个传感器是不是传感器有问题啊!可是我买的新的呀!   我用两只手心握着传感器一直能升到42度。  这有点不对吧1
15-03-11 15:37
同意9楼的,你选的PLC如果是温度模块 接受电阻信号的 就不是线性关系  如果选的是电流信号的 那你外部还要加变送器
15-03-11 16:51

dlr

不一定是热电阻的问题。从照片看你那半透明的塑料线是不是测温的连线?看来有点长度,你如果是用万用表测的,如果测量时包含了连线的电阻,0.39欧电阻就对应1度温度,这也会造成误差。通常用三线制接法可消除导线电阻引入的测量误差。
最后修改:2015/3/13 14:44:57
15-03-11 17:54
看来不止我一人没看懂!
15-03-11 22:23
15楼
该帖内容不符合相关规定!
15-03-11 22:30
为了节约成本目前采用的是两线制,我看两线制的温度误差有点大。实在是不行的话只能上三线制的。传感器距离plc大约有20~30米左右,采用0.3平方纯铜导线连接,到时间我估计误差会更大。
15-03-11 23:24

引用 中华小熊 在 2015/3/11 23:24:35 发言【内容省略】

   线再粗点.
15-03-12 08:31
我的温度传感器所采用的PT100是两线制的,可是现在测出来的温度根本不准是什么原因导致的
15-03-13 09:52

引用 中华小熊 在 2015/3/11 11:34:54 发言【内容省略】

PT100有温度范围选择。。。。
最后修改:2015/3/13 12:36:28
15-03-13 10:22