主题:ABB ACS510 5.5KW 恒压供水
点击:917 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ghx2008ok
论坛里的前辈 师傅帮帮忙 ¥ 一个远传压力表 1MPA 要求压力4公斤, 变频器PID 怎么设定?要求有睡眠。
15-03-09 21:48
1楼
编辑
引用
管理
uc78
abb说明书里清清楚楚明明白白
15-03-10 00:35
2楼
编辑
引用
管理
ghx2008ok
按照说明书调试不好用,
15-03-11 19:10
3楼
编辑
引用
管理
uc78
建议你找专业设计公司,很多系统多台水泵控制只用了一台acs510 达到恒压目的,远传压力表指针几乎不动,绝无指针拨动。轮循 休眠超压缺压保护一个不少,一切都在说明数书 pid参数都是靠经验设置,不仅变频器设置,还有增压设备选型,不是三两句能说清,我也只能说到这里.
15-03-11 22:00