登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:不会看这个继电器上面的符号
点击:2130 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
15916911162
15-03-09 20:37
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
欧姆龙中间继电器
15-03-09 20:52
2楼
编辑
引用
管理
15916911162
上面继电器怎么线路图
15-03-09 20:55
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
13 14 是线圈,对应底座上面的数字标号。 9是公共端,和 1是闭点,和5是开点。 4 8 12 雷同。明白了。
最后修改:
2015/3/10 21:25:18
15-03-09 21:13
4楼
编辑
引用
管理
deweg
13,14是接线圈电压接点,带二极管指示灯,1,9常闭,5,9常开。4,12常闭,8,12常开。2组触点。
15-03-09 21:14
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
欧姆龙的,楼上正解
15-03-09 21:44
6楼
编辑
引用
管理
osp321
我们一直都是用的这种 G2R-2-SND
15-03-09 21:46
7楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
14是线圈正,13是线圈负,电压DC12V。
15-03-09 21:51
8楼
编辑
引用
管理
zwk34
引用
woshigoutou
在 2015/3/9 21:13:34 发言
【内容省略】
线圈工作电源是12伏的
15-03-09 21:56
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
都标的那么明确了。
15-03-09 22:09