主题:s7-300恒压供水PID参数设置问题,请大神指教
点击:1922 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hars19790220
我现在的系统是压力4~20ma 进 s7-300 plc,经pid计算后输出4-20ma信号控制变频器。我的问题是怎么设置PID模块参数,s7-300控制4台富士变频器。以及PID模块在什么地方调用,能够避免振铃现象么?模块FB41在哪里调用好。
15-03-04 07:31
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
恒压供水你这样做不是绕一大圈了?
15-03-04 08:22
2楼
编辑
引用
管理
zhoushaofeng19
定时中断里面调用吧!
15-03-04 08:25
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
用S7-300来做恒压供水?土豪呀。
估计S7-300还有其他方面的控制对吧,不单单恒压控制。其实变频器加传感器就能搞定恒压供水了。
15-03-04 08:27
4楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
在OB35里调用!
15-03-04 09:58
5楼
编辑
引用
管理
一鸣
S7-300PLC提供有PID控制功能块来实现PID控制,STEP7提供了系统功能块SFB41、SFB42、SFB43实现PID闭环控制,其中SFB41"CONT-C"用于连续控制,SFB42"CONT-S"用于步进控制,SFB43"PULSEGEN"用于脉冲宽度调制
15-03-04 10:16