梯形图如图,0.10接的常闭按钮,然后按下0.09 ,230.06接通,松开230.06也停止了,不能自锁,郁闷,清空plc在传程序也一样。
最后修改:
2015/3/6 9:29:30
15-03-03 08:00
1楼
编辑
引用
管理
bingfenghuan
重要现在 difu difd 都没反应了
15-03-03 08:10
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
换230.05试试,或用置位指令试试
15-03-03 08:10
3楼
编辑
引用
管理
9012573
230.06在程序中其它地方用到了?
15-03-03 08:23
4楼
编辑
引用
管理
bingfenghuan
引用
9012573
在 2015/3/3 8:23:51 发言
【内容省略】
没有,230.06接通输出端子
15-03-03 09:14
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
瞎搞;
最基的CPM2A的系统I/O分区都不看;
22715是可以用的中间继电器的上限了;
你用了23006,已经属于SR区了;
15-03-03 09:22
6楼
编辑
引用
管理
bingfenghuan
程序是另外一台cpm1a复制过来的,那这样得改io点了?
15-03-03 09:31
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
搞清楚地址范围就好了
15-03-03 09:46
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对于CPM1A,23006属于中间继电器;
对于CPM2A,23006属于特殊继电器;不可以当中间继电器使用;
15-03-03 13:05
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
15-03-03 13:33