登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:矢量电机电压问题
点击:508 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
miss_cloudy
各位好:
请教一下,我手头上有一台FR-A740-7.5K的变频器,和一台铭片参数:22Hz,113V的异步电机。
我想问一下在VVVF控制模式下有没有办法可以带上面这台113V的异步电机?
如果不行,那么在开环矢量控制模式下,能不能设置Pr.83为113来带动该电机。
谢谢
15-03-02 12:15
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
非常遗憾的是,你的那个变频器,我一点都不了解。但是如果是西门子的MM440,你的控制需求是可以满足的。所以,你需要看看那个变频器的手册,电机端电压参数是否可以任意设置?如果是,就应该可以满足使用要求。
15-03-02 19:26
2楼
编辑
引用
管理
ity102
vvvf模式,试试将基频设为74HZ.基频电压还是380V。(113/22=380/74)把上限频率设为22HZ.这样,在22HZ以下可以得到VVVF模式的控制效果。
矢量就不清楚了。
没用过三菱的机子
15-03-29 13:30
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
FR-A740-7.5K是三菱的变频器,修改压频比来设定。
15-03-29 21:37
工控新闻
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
更多新闻资讯