登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德变频器二线三线控制问题请教
点击:3464 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
654208333
一安装了施耐德变频器的变频柜,当采用端子控制时,明明柜子面板上的启动钮是点动的,为什么变频器里的控制方式确是二线制,有高手指教一下,谢谢
15-02-27 19:58
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
完整的看一下说明书吧,点动和三线制完全没有关系吧,三线制好像就是多了一个开关控制吧
15-02-27 20:22
2楼
编辑
引用
管理
820813283
两线制的启动可以用启动继电器的常开触电来实现变频器的启停
15-02-27 20:56
3楼
编辑
引用
管理
654208333
1楼的还是不清楚二线三线的区别,我想起来了,是因为有个中间继电器,实际上按钮控制的是这个中间继电器,由中间继电器实现的二线控制
15-02-28 08:01
4楼
编辑
引用
管理
fireray
初步了解过施耐德ATV31,印象里两线就是一直短接两个端子,变频器运行,断开变频器停止。三线是只要给启动端子一个上升沿,变频器即运行,停止则需要给另一端子一个上升沿。
15-02-28 08:14
5楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
三线是脉冲控制,接通一下就运行了,觉着还是两线好,比较安全
15-02-28 08:54
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
同意四楼观点。两线制的比较好理解。
15-02-28 11:25
7楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
四楼正解,看下说明书上面有详细说法
15-03-01 18:52
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
二线/三线参照上图;
15-03-02 10:25
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
引用
654208333
在 2015/2/28 8:01:54 发言
【内容省略】
实际应用中有很多是这样用的,按钮是自复位的,用继电器自锁,或者干脆用个转换开关。
15-03-02 10:39
上一页
下一页
工控新闻
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
中国机械工程学会发布15项团体标准
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
更多新闻资讯