楼主
编辑
引用
管理
1104868510
一台UPS开关电源老是烧开关管,后面的LM317也损坏一个。。。
大师们是啥原因、、、、??
最后修改:
2015/2/26 15:39:11
15-02-26 15:38
1楼
编辑
引用
管理
821110271
什么牌子?
15-02-26 15:42
2楼
编辑
引用
管理
紫光线
楼主不说清啊,,,
一通电就烧开管激励信号不足,317重点查查
15-02-26 20:46
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
UPS不间断后背电源的线路板比较复杂,并且需要整体来分析。
楼主最好上传照片让大伙帮忙分析,比如说开关变压器是否高温,是否短路烧毁。还有供电也要对电池组进行充电的,电池组线路是否完好。
15-02-27 01:01
4楼
编辑
引用
管理
jjf810
开关管限流保护,尖锋吸收,开关频率变低,都会导致烧开关管。
15-02-28 19:39
5楼
编辑
引用
管理
dahutu007
应该一步步的查,首先排除负载,然后再查本身。
15-03-01 10:04
6楼
编辑
引用
管理
1325323849
重点检查开关变压器和输出是否有短路。
15-03-02 20:04