登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱 GX WORKS2 软件的 基本指令 PWM 脉冲调制指令 无法编译
点击:3437 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
54803097
本人想用 基本指令 PWM 脉冲调制指令 模拟使用 但是编译的时候 老是跳出 ERROR 出错 说使用了 不不正确的软元件或无效的常数 请问是什么问题
15-02-25 10:53
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你那指令后面的输出对应的是什么地址?
15-02-25 11:14
2楼
编辑
引用
管理
54803097
没有给它附地址啊 就是一个位变量啊 让系统自动分配的
15-02-25 11:24
3楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
54803097
在 2015/2/25 11:24:51 发言
【内容省略】
输出端d只能是脉冲输出端,例如FX3U的Y0,所以需要你选择的PLC支持脉冲输出。
另外,这位老兄,PWM指令不支持模拟,所以你需要花钱买个PLC。
15-02-25 11:52
工控新闻
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
更多新闻资讯