主题:变压器零线电流问题
点击:453 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1069391203
我厂用的都是可控整流设备零线电流相当于三相线的总和,是谐波造成,有师傅说加零线电流阻断器,不知道有谁用过,可以自制吗
15-02-02 15:21
1楼
编辑
引用
管理
qinhya
建议还是要从消谐上入手!
15-02-02 15:48
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
负载加隔离变压器不行吗
15-02-02 16:56
3楼
编辑
引用
管理
szhenlong
单相整流无法消除,因为电流无法矢量合成,只能通过零线。。
15-02-02 19:01
4楼
编辑
引用
管理
1069391203
全是单相,每台变压器带六台设备,相线电流60多安零线150A,80Kw变压器发热严重
15-02-02 19:18