登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:新手刚学习遇到困难了,大家帮忙来看看
点击:1069 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
467175843
15-02-02 14:18
1楼
编辑
引用
管理
467175843
15-02-02 14:18
2楼
编辑
引用
管理
467175843
为什么T38没电呢,定时器T37不是保持接通吗
最后修改:
2015/2/2 14:24:31
15-02-02 14:20
3楼
编辑
引用
管理
xialuan
你的T37定时时间还没到呀 上面显示才9s呀?线圈是得点的但定时时间还没到,触点不动作的呀
15-02-02 14:59
4楼
编辑
引用
管理
467175843
只是我截图的时候没到,定时时间到了也不动作
15-02-02 15:02
5楼
编辑
引用
管理
fujifa
在另一个你的发帖中已经回答你了,T38定时结束后,Q0.1接通导致网络2能流断开T37复位,T38复位,从而T39不会启动。
15-02-02 16:06
6楼
编辑
引用
管理
xialuan
T38一得电 ,你Q0.1也得点了呀 直接把T37给断电了
15-02-02 16:26
7楼
编辑
引用
管理
467175843
是的,还有一个问题想请教一下如图,T37可以一直作为使能端吗还是需要中间位存储器M?
15-02-02 16:58
8楼
编辑
引用
管理
467175843
如图,定时器一直累积计数没问题吗,T37可以一直这么接通下去吗
15-02-02 17:19
9楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
467175843
在 2015/2/2 17:19:55 发言
【内容省略】
定时器累计值最大到32767,之后就不再累加,直到定时器被复位。
Good Luck~
15-02-02 20:09
上一页
下一页
工控新闻
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
更多新闻资讯