请教大家个问题,有台柜子需要控制18路风阀的启停,当检测到其中11路风阀打开时,系统报警。请问下有没有简单的方法可以处理,还是需要用PLC?
15-02-02 13:28
1楼
编辑
引用
管理
xialuan
PLC简单点吧
15-02-02 15:04
2楼
编辑
引用
管理
zjbwxl
引用
xialuan
在 2015/2/2 15:04:38 发言
【内容省略】
客户还考虑到正本,感觉用PLC有点浪费啊,也不需要实现其他的功能。
15-02-02 15:19
3楼
编辑
引用
管理
icekj
用继电器就能实现,不过用的会多一点。或者用电流传感器----当11台风机开启,电流传感器检测-输出-报警
15-02-02 18:32
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个用继电器就可以搞定的。用PLC是浪费了。而且成本很低。
15-02-02 18:56
5楼
编辑
引用
管理
wang4370
建议还是用PLC
15-02-02 19:07
6楼
编辑
引用
管理
huangyan10
用PLC外围接线很简单,用中继的话估计得多用几个。继电器成本低,但看着不高端。PLC看着高端,但是成本比继电器高一些。具体得看客户咯。
15-02-02 19:17
7楼
编辑
引用
管理
zjbwxl
是啊,我得和客户商量下,感谢各位的帮助哦。
15-02-02 19:44
8楼
编辑
引用
管理
szhenlong
淘宝上有单片机工控机,80几块,不比继电器贵。
15-02-02 20:03
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
国产的小PLC,或者西门子的LOGO!都可以。
自己搭硬件电路,太复杂了,而且省不了太多的钱。用个智能控制器却很容易。