登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:星三角启动控制图纸到底有几套啊??
点击:1387 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1005928818
自己也做了好几套星三角的柜子了,最大的到110KW的。但是现在回头一看还是很渺茫啊,到底星三角启动有几套图纸啊,哪套最简单,最实用,起到安全保护电机最最可靠啊,忘大师们指导,谢谢。
15-01-29 17:17
1楼
编辑
引用
管理
wuyang750
把您做的那套发上来分享下
15-01-29 19:01
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
明天上班画一个标准的给你,可靠的话电气加机械连锁,保护只有热继你可以先用电子式的会好一点
15-01-29 19:03
3楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
引用
1005928818
在 2015/1/29 17:17:05 发言
【内容省略】
你都做完了还有什么渺茫的?你是怎么做的?令人费解
15-01-29 19:03
4楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
电动机综合保护器就很不错
15-01-29 19:17
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主把你做的几组,都传上来让大家分析讨论下吧。
15-01-29 19:32
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
不管有几套图纸能达到星三角功能,但是一定要先吸合星形接触器,否则寿命不长。
110kw我认为还是不要用星三角启动了,用一个什么软启动的东西吧。
15-01-30 08:18
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
还没见过因为电路原理而出现问题的星三角马达呢。
很古老的启动方式了,N多使用数量证明了不是一句怀疑的话就能推翻它的存在的。
星三角的实现方式N多,传统的时间继电器线路,到现在的PLC控制,都在不断进化并优化控制。
比如使用PLC控制,直接MOV一个16进制数到Y端口,多简单。
15-01-30 08:32
8楼
编辑
引用
管理
fudongyang
楼主把你的作品分享一下吧。
15-01-30 09:32
9楼
编辑
引用
管理
华星电仪
有手动和自动操作方式,选用配件不一样,设计图纸也不一样,原理都是一样,星起、短接、角运三个接触器工作不同的时间,还有时间继电器地,电机大小负载不一样起动切换时间也不一样
15-01-30 11:11