主题:求助三菱fx1n-40mr有输入,所有输出灯不亮了且无输出,
点击:4984 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
wsy715
在线监控,程序运行正常,有输出指示,搬动到stop,再搬动到run,故障依旧,求解???
15-01-29 06:46
1楼
编辑
引用
管理
weixiu123
24V有没有问题啊
15-01-29 07:57
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
查看下M8034有没有动作,这个是禁止输出的
15-01-29 08:04
3楼
编辑
引用
管理
响响工控
对PLC清除内存,再输入看看
15-01-29 08:14
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
是同设备供应商闹不愉快了吗?
15-01-29 08:47
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
能在线监控,能判断程序正常运行,这不就简单了?
先备份程序,在清空PLC的程序,重新编制一个硬件测试程序进去测试,不就懂了?
最后修改:
2015/1/29 8:50:47
15-01-29 08:50
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC内存全部清空;编以下程序测试:
LDI X0
OUT Y0;
END
写入PLC后运行,如果Y0没输出,那真的是你PLC坏了;
15-01-29 09:10
7楼
编辑
引用
管理
liufn-3288
如果内电源24V没问题,那就是原程序设计者设定了运行时间,禁止了输出,M8034动作....
15-01-29 09:19
8楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
也可能不是正品plc的问题。
15-01-29 09:21
9楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
估计程序内部M8034动作了。
15-01-29 10:25