主题:三菱FX1S控制步进电机转动过程中如何控制继电器输出
点击:671 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
cjbily871027
大神们:
求助下!现在遇到一个问题,我在使用FX1S时,控制步进电机转360°,我现在想在步进电机没转动90°时给继电器一个输出,请问我该如何做?谢谢~!!!
15-01-25 12:26
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX1S在执行定位指令时,有个内部的特殊寄存器表示当前值,第一个轴是D8140,你可以算出来90度对应的对应的当前值是多少,用这里面的数据去判断执行外部输出
15-01-25 12:32
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
1楼正解,用脉冲监视值与设定值比较
15-01-25 13:18
3楼
编辑
引用
管理
cjbily871027
非常感谢
15-01-25 13:38
4楼
编辑
引用
管理
gjf201337
1楼顶起!我也来学习
15-01-26 07:11
5楼
编辑
引用
管理
chenshiji618
用0°90°270°360°监控D8140旋转一圈的总脉冲数除以4,计算出每90°所需要的脉冲数!
然后作比较:
[= 0°脉冲数 K0]——SET M0或者OUT M0
[= 90°脉冲数 K1000]——SET M1或者OUT M1
[= 270°脉冲数 K2000]——SET M2或者OUT M2
[= 360°脉冲数 K3000]——SET M3或者OUT M3
15-01-26 10:57
6楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
使用比较指令,当前值与设定值。
15-01-28 08:35
7楼
编辑
引用
管理
379340182
最好还是用机械机构去实现比较好
15-01-31 13:44