登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:DP网掉站判断
点击:442 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
一套系统由主站CPU 5个分站组成,通过DP插头链接。请问,在不适用西门子在线功能情况下,一般大家是怎么判断掉站的。例如3号站掉站,怎么判断查找。
15-01-24 08:45
1楼
编辑
引用
管理
秀空
看故障灯一般还是用在线诊断
15-01-24 08:54
2楼
编辑
引用
管理
anheng
直接在 S7 软件中的硬件组态在线就能查看到 哪个站的连接丢失了 !
15-01-24 09:07
3楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
那3号站的报警红灯就亮了吧
15-01-24 09:09
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
用软件的故障诊断页面。
15-01-24 09:20
5楼
编辑
引用
管理
zhoushaofeng19
掉站的那个应该有故障指示灯吧!
15-01-24 09:44
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
看来大家还是用在线诊断功能。还少人关注 硬件指示灯
15-01-24 18:54