主题:三菱PLC发脉冲指令,需要断开一个扫描周期,有什么好的方法?

点击:5969 回复:22

一个扫描周期很短呀
15-01-24 20:06
牵涉到定位和速度同时控制。。。所以优先了定位。
15-01-24 20:06
怎么样做到这一周期不动作,下一个扫描周期才动作?
15-01-24 20:09
不知以下程序是否符合楼主口味?
Y1在Y0动作的扫描周期内不动作,第二周期动作.
附件 未定标题1.jpg
最后修改:2015/1/24 22:11:41
15-01-24 22:09
三菱编程手册中讲定位指令开始的那个例子中已经给出了延迟一个扫描周期的方法
附件 A.jpg
15-01-24 23:51

引用 fumz78 在 2015/1/24 23:51:45 发言【内容省略】

那一本手册?没找着表情
15-01-25 00:25
这个手册,在讲到定位指令那部分前面有个程序例子
附件 A.jpg
15-01-25 08:58

引用 fumz78 在 2015/1/25 8:58:46 发言【内容省略】

但x4和x5同时闭合,程序也只执行s13的结果
15-01-25 10:21
输出一个M跳开脉冲指令或许可行
比如:LD M10——JUMP P10
P10 这里跳开脉冲指令步
15-01-25 12:15
我用三菱定位指令从没延时过一个扫描周期,一切正常啊
15-01-25 13:24

上一页 下一页