主题:请各位帮忙分析下问题产生的原因

点击:1909 回复:49

附件 2112.jpg
如图所示,图上的c相进线接头处烧毁,设备是德国的热处理炉,主要负载是加热器。
请帮忙分析下,产生这种现象的原因,谢谢!
15-01-19 14:35
线送了吧
15-01-19 14:56
松动,电流变大,发热。
15-01-19 15:01
应该是加工时就有瑕疵
15-01-19 15:03
接线端子松动
15-01-19 15:07
冷压端子没压紧
15-01-19 15:12
接触不良造成,螺丝没压紧或线耳没压紧。
15-01-19 15:23
安装时螺丝没压紧,导致接触面接触不良,有接触电阻,过大电流发热,时间长了就成这样,我也碰见过这种情况,烧的太狠,最后把空开也换了。
15-01-19 15:31
如楼上几位所说,应该是线头松动或端子没压紧所致。
15-01-19 15:35
极个别线头的问题,不是接触器的问题,也不是电缆线的问题,归根结底就是线鼻的问题,也可以称作线耳的问题。
简单的讲,就是线耳和电缆线剥皮了之后的铜材接触的问题。
大功率的线路,对电源线接驳质量要求极高的呀。
君不知,大多数单位为了根除电气火灾隐患,不惜购买检测设备让机电维修人员进行点检制度,其中就有红外温度探测仪。
15-01-19 15:46