登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:西门子420变频器最大频率1082调不了,请高人指导?
点击:3925 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
需要充电的人
西门子420变频器最大频率1082调不了,是不是参数锁住了,如何解开,如何才能调1082数据,请高人指导?
15-01-19 10:19
1楼
编辑
引用
管理
狼牙
是不是访问权限的问题
15-01-19 10:56
2楼
编辑
引用
管理
9012573
电机参数只能在快速调试模式(P0010=1)下才能修改。 看看你的P0010是否为0
15-01-19 11:00
3楼
编辑
引用
管理
需要充电的人
引用
狼牙
在 2015/1/19 10:56:53 发言
【内容省略】
估计应该是权限的问题(O_O)?应该是参数锁住了!需要把参数设回来才能调,具体我不是很清楚
15-01-19 11:33
4楼
编辑
引用
管理
需要充电的人
引用
9012573
在 2015/1/19 11:00:50 发言
【内容省略】
下午试试看,谢谢!
15-01-19 11:34
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
调成专家级的呗!
15-01-19 11:40
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
可能还是权限的问题。楼主为什么还要调整下最大频率?
15-01-19 12:07
7楼
编辑
引用
管理
329345277
那你就进高点的访问等级,记得是P0003吧
15-01-19 12:52
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
访问级只是显示参数的多少吧,也和修改权限有关吗?
15-01-19 14:58
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没错,P1082是快速调试的参数,只有在P0010 = 1的状态,才能修改,然后还要还原P0010 = 0。
不过如果动了P1082,最好是再重新做一下《快速调试》为好。
15-01-19 15:17
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
更多新闻资讯