登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:这个温控器怎么与PLC连接
点击:4865 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
没有说明书,只好求助高手了,我是第一次做控制温度的项目,发热管温度没有达到设定值要求机器不能启动,并在触摸屏上报警,硬件上面PLC需要连接功能模块吗
15-01-13 20:38
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
如果不用在触摸屏上显示温度数值,可以把温控表的报警输出端子(6、7)接到PLC的输入点上,设置好温控表的报警温度值,作为PLC的控制条件!
15-01-13 21:10
2楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
这个应该是不能把温控器上显示数值在触摸屏上显示的,方式一楼的方法应该可行
15-01-13 21:32
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个只能输出一个报警信号吧
15-01-13 21:43
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
这个就是一个开关信号。直接把6、7和PLC输入端接上就行了,和一般的开关一样接。
15-01-13 21:52
5楼
编辑
引用
管理
mayongtian
这个功能只用仪表的一个开关量就行
15-01-13 22:03
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
做过很多,都是一楼所说的方法,只报警温度是否到达,不在触摸屏上显示温度
15-01-13 22:09
7楼
编辑
引用
管理
twtynijj
用上限报警触点接到PLC输入端 如果这个点没有接通 说明没到达设定温度
15-01-14 01:30
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
只要把温控器上的输出开关量接到PLC输入点就行了。
15-01-14 06:44
9楼
编辑
引用
管理
honghaii
把6号和7号端子当做开关就可以了。
15-01-14 08:24
上一页
下一页
工控新闻
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
中国制造下一战场:通用机器人全面开花
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
卡奥斯与云图控股,全面合作签约!
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
2025电机系统及其控制学科与产业交流大会在杭州成功举办
西克小程序 | 发现西克 —— 一站式获取SICK 全价值链解决方案
更多新闻资讯