主题:施耐德m218PLC与汇川变频器Modbus通讯怎么读变频器寄存器数据
点击:2779 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
琉璃苣
写用singel_write 功能块 读用哪个呢 求高手指教
15-01-13 16:26
1楼
编辑
引用
管理
1501222724
人机界面与PLC用modbus协议,singel_write是从屏上输入将数据PLC里,但一般厂家都弄好驱动了,你直接设定就是了,如果自己编,是有点麻烦的。
15-01-14 09:30
2楼
编辑
引用
管理
浪尖飞雨
M218 可以使用READ_VAR WRITE_VAR功能块进行MODBUS通讯的读写。
15-01-14 10:03
3楼
编辑
引用
管理
琉璃苣
试过了行不通
15-01-14 17:34
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
浪尖飞雨
在 2015/1/14 10:03:55 发言
【内容省略】
是的!不用自己麻烦的编写!
15-01-15 12:39
5楼
编辑
引用
管理
浪尖飞雨
MD系列变频器的串口的出厂默认为Modbus-RTU协议,9600bps ,8N2 ,本机地址为# 1 。MD系列变频器每个通信帧只能读取1 个功能码参数(1Word 的数据)。
15-01-15 13:17
6楼
编辑
引用
管理
琉璃苣
嗯 回头再试试 谢谢了