登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有时经验害人

点击:1846 回复:45

早几天发现一4KW水有泵,开五六分钟就热继电跳,电机发热厉害,机械转动灵活,三相电流有3A不平衡,用电笔压住接触器万用表量三触头正常,就直接把电机换了,发现还是老问题,想出鬼了没办法,我直接用电笔压住接触器三相电流稳定平衡,换接触器正常。
15-01-13 14:17
呵呵,还好查出来了,不然接着换?接触器按触不良。
15-01-13 14:21
呵呵,一般都是工作中测接触器的输出电压,楼主漏掉了吧。
15-01-13 14:35
呵呵,先不测接触器下方三相电压,直接换电机呀。有时候接线松了,接触器缺相故障可能性很多的呀。
15-01-13 14:39

dlr

这不是经验害人。因为凭楼主的经验已经把故障部位锁定在接触器了,只是你运气不够好。
15-01-13 14:41
造成三相不平衡的原因有多种
15-01-13 15:16
维修中,一些故障,一般都要用几种方法去一一排除,顺藤摸瓜,你的这种情况一般都会先测电机,楼主的思路是对的。
15-01-13 15:18
说明你的经验不够好
15-01-13 15:22
这是排故中的概率问题,接触器,电机,二选一。
15-01-13 15:37
先简后繁
15-01-13 16:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯