主题:求助 三菱CNC
点击:1456 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
haianshuoyu
三菱E68CNC,Z71号报警,0007错误号码,绝对编码器到驱动的电缆没问题.请高手相帮。
最后修改:
2015/1/13 16:47:11
15-01-13 10:51
1楼
编辑
引用
管理
gf2003129
说明书上没有嘛,致电厂家问问呗!
15-01-13 11:27
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
15-01-13 12:34
3楼
编辑
引用
管理
415747913
碰到类似的问题 重新设原点就解决了。。
15-03-13 23:53
4楼
编辑
引用
管理
AXB
在没有插拔电机编码器线缆的情况下如果所有轴都报这个警告,可能是电池没电了。更换电池,重新设定绝对原点。如果之前插拔了电机编码器电缆,那就是原点丢失,重新设定原点即可。
15-04-19 14:53
5楼
编辑
引用
管理
LIUSHIXIN
原点丢失了啊