主题:求教关于FB块的输入输出问题。本人新手小白。

点击:466 回复:4

单位的控制系统里的一个FB块。功能是将上位机输入的数值转化为模拟量输出的。不明白MD301是个什么量,为什么输入有它输出也有
附件 Drawing1.jpg
15-01-13 10:06
MD301应该在调用块中 经过计算或者转化过,最后再存入这个地址中吧。
15-01-13 10:27

引用 1320258413 在 2015/1/13 10:06:04 发言【内容省略】

MAN引脚上的MD301,手动输出设定值,LMN上的MD301,PID的输出值。
之所以这样做,是因为这样做的话,在自动切换到手动时,可以避免扰动。
15-01-13 10:34
谢谢高手的回复,终于弄明白了表情
15-01-15 01:16
把程序发上来,研究下吧