主题:变频器3844电源啸叫,且输出电压低,短接光耦输入端,情况无好转
点击:1339 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
变频器3844电源啸叫,且输出电压低,短接光耦输入端,情况无好转,
15-01-09 19:15
1楼
编辑
引用
管理
lf2039952
3844 7脚供电电容换掉
15-01-09 19:19
2楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
电源有过载或者短路。
15-01-09 20:37
3楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
再好好看看论坛关于3844的帖子吧,从中就能找出答案。
15-01-09 21:31
4楼
编辑
引用
管理
1264812649
查变压器和34脚贴片电容
15-01-10 09:40
5楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
什么变频器?3844换了没有?M440-30KW用3842不能用3844代。
15-01-10 10:36
6楼
编辑
引用
管理
710532198
振荡电路频率偏低,可能有贴片电阻阻值变大,查取样电路和反峰吸收电路。
15-01-12 17:09
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
单端反激式也就那几个东西,好好查查吧
15-01-13 10:07