引用 dahutu007 在 2015/1/9 14:42:37 发言【内容省略】

应该是这次和以前的继电器型号不同了,以前用好好的,说明以前是不分正负极的,现在需要调线说明现在的继电器需要分正负极啊。目前调线后没出现其他问题,不知道其他地方还有没有问题
15-01-09 16:28
注意了,有一些继电器里面有个续流二极管的,(单向导电性)接错了很麻烦,会烧PLC输出点
15-01-09 16:36
感谢楼主分享,第一次了解到这方面的知识,在以后工程实践中我可要注意这方面了。
15-01-09 16:49
lz可能不是正负接反的问题,今天什么原因说不出,因为这种继电器我们一直用,没听说有线圈还分正负
15-01-09 17:28
还真是第一次见到有内置续流二极管的,用过的国内国外的也有好几种牌子,和泉的也用过,内部都不带这个,接线的时候随便接,如果没看到这个帖子遇到这种情况,很难往这方面想,学习了
15-01-09 18:02
施耐德24v接触器也是这样的
15-01-09 18:41
线圈内部装有续流二极管,这是好事,省的外部再装了。这个功能很有用。所以用的时候一定要注意线圈供电电压的极性。
15-01-09 18:48
同意楼上各位接反动作灯不亮的说法!
15-01-09 19:38

引用 1053370790 在 2015/1/9 11:25:57 发言【内容省略】

表情
你说话矛盾不,还被赞,不理解
15-01-09 20:25
如果是DC电源,就该分正、负极。
15-01-09 20:27