主题:浙大中控DCS高手进
点击:6853 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
monglong
一般位号做的累积量在监控画面的流量仪表盘里可看到模拟量的累积值,而自定义的8字节累积量可在流程图制作画面里可用动态数据功能调用,组态要灵活一些.所以,一般位号在模拟量输入面板中勾选累积选项所作的累积在监控画面中要打开相应位号的仪表盘才能看到累积值,而自定义的累积量由于一般是调用动态数据的方法,故可方便的把它直接做在监控画面上.
08-03-29 22:52
11楼
编辑
引用
管理
monglong
不管是系统定义的单回路还是自定义单回路都可以控制阀门的开度,系统定义的单回路功能较为单一,而自定义的单回路自由度较大,用法更为灵活一些.一般简单的阀门控制也没有必要用回路去控制.
08-03-29 22:58
12楼
编辑
引用
管理
ahbuda
终于找到一块能问问题的地方了
o(∩_∩)o...
1:半浮点数据类型和整型间的转换,是怎么转换的?
2:bsc()函数的返回值应该就是,阀门开度,我将其直接赋值给电动调节阀所对应的组态位号,但是只是显示MV在控制变化,但是电动调节阀并不动作,原因是什么?
sos,谢谢啊
08-04-03 09:11
13楼
编辑
引用
管理
ahbuda
知道为什么不动作了,没有将数据采集进去
还有问题
1:半浮点数据类型的定义以及用法
2:在监控界面里PID的调整画面中的PID的参数是什么数据类型?在scx语言编程中赋值PID参数值,在监控界面上显示的数据类型不一致,问?如何改?
08-04-03 11:19
14楼
编辑
引用
管理
ahbuda
是不是浙大中控的东西没有人用啊,不管在哪里问都找不到问题的答案,急死人了
08-04-04 17:06
15楼
编辑
引用
管理
求学者2
模拟量累积和语言累积都可以的,只是选择累积功能的模拟量在在线下载组态的时候仍在对该模拟量进行累积,而程序累积是在程序下载之后才能进行累积动作,自定义单回路当然可以自动控制阀位了
08-10-28 22:48
16楼
编辑
引用
管理
求学者2
引用
ahbuda
在 2008-4-3 9:11:00 发言
【内容省略】
k是半浮点,ti和td是整型,半浮点转换整型就是把小数点去掉啊,四舍五入
最后修改:
2008-10-29 12:19:21
08-10-28 23:40